沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南 (2022年版)(沈建发〔2022〕32号)
5.4 室内消火栓系统
5.4.1 建筑功能改变的局部改造增加消火栓系统的范围:在“不超过5层或体积大于5000m³、不超过10000m³的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑”中增设“展览、商店、旅馆、医疗、老年人照料设施、大中型幼儿园和图书馆、儿童活动、儿童照料和少年儿童培训场所等用房”功能时,要求增设消火栓系统。当建筑体积不满足设置消火栓的条件,应设置轻便消防水龙。
5.4.2 既有建筑改造按现行标准要求需在改造区域设有消火栓系统时,消火栓设置应满足现行标准要求。当局部改造无法改造其他使用楼层或区域,允许仅在改造层或改造区域内增设消火栓灭火系统。但应为其他区域后续增设室内消火栓系统预留条件。
5.4.2 既有建筑改造按现行标准要求需在改造区域设有消火栓系统时,消火栓设置应满足现行标准要求。当局部改造无法改造其他使用楼层或区域,允许仅在改造层或改造区域内增设消火栓灭火系统。但应为其他区域后续增设室内消火栓系统预留条件。