黑龙江省既有建筑改造工程消防设计指南(黑建设〔2022〕8号)
7.3 消防联动控制
7.3.1 建筑改造新增或变更的防排烟风机、消防电梯等设备的消防联动控制,应满足现行消防技术标准的要求。
7.3.2 改造后建筑无火灾自动报警系统时,新增的防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗、电动挡烟垂壁,可采用自带火灾探测器接口的控制箱直接进行联动控制。
7.3.2 改造后建筑无火灾自动报警系统时,新增的防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗、电动挡烟垂壁,可采用自带火灾探测器接口的控制箱直接进行联动控制。