消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
A.2 硬件安全完整性等级评估
A.2.1 流程
消防电子产品硬件安全完整性等级评估流程见图A.2。

A.2.2 文件审核
应将所有能够保证消防电子产品的硬件实现并满足其功能安全要求的信息文档化。对文件的审核应覆盖消防电子产品硬件实现的各个阶段,如FSIL等级的确定,执行标准和规范的确定,功能安全确认计划的编制,产品硬件的实现,产品的操作、维护和修理,产品的修改和改型,以及产品的退役或处置等。文档的编制、执行、管理和控制等活动应满足A.1.3的要求。
A.2.3 硬件评估
按照 GB/T 20438.1-2017的规定计算消防电子产品在低要求操作模式下的平均失效概率(PFDAVG),或在高要求或连续操作模式下的每小时危险失效概率(PFH),评估消防电子产品的硬件设计是否满足其声称的安全完整性等级(FSIL)的要求。
A.2.4 产品测试
消防电子产品应根据其产品标准进行性能测试。对于应用在特定场合的消防电子产品,还应根据其声称的安全完整性等级,确定其在耐受各类环境试验影响的严酷等级。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:A.1 消防电子产品的整体安全生命周期
- 下一节:A.3 软件安全完整性等级评估