消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
5.27 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验
5.27.1 目的
确定消防电子产品在使用环境中对低压电网(50Hz)中的谐波干扰的适应性。
5.27.2 要求
5.27.2.1 试验方法按照 GB/T 17626.13-2006的规定进行。
5.27.2.2 试验期间,扫频的幅值依赖于频率范围。频率扫描(模拟)或阶跃(数字)的速率不小于每10倍频程5min,扫描中遇到的试验样品的性能异常的频率点以及所有的谐振点,应驻留,每个频率点的驻留时间至少为120s。谐振点的确定应在完成扫频试验时进行。
5.27.2.3 对于三相试验样品,谐波或谐间波畸变电压应同时施加在三相的线-中性点之间,并且每个线-中性点电压中的谐波应与相应的基波电压波形有相同的相位关系,即相互有120°相位移。本方法要求试验发生器的输出应有中性点,并且不应有不传输同极性的3的倍数次谐波的三相输出变压器。该方法不适用于无中性点连接的三相试验样品。
5.27.2.4 条件试验过程中试验样品要接通电源并处于正常工作状态,在条件试验后进行性能检测。
5.27.3 严酷等级
0级、I级、Ⅱ级产品采用GB/T 17626.13-2006 规定的等级2,Ⅲ级和Ⅳ级产品采用GB/T 17626.13-2006规定的等级3。
5.27.4 设备
试验设备应符合 GB/T 17626.13-2006的规定。
目录
返回
上节
下节
