消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
5.24 浪涌(冲击)抗扰度试验
5.24.1 目的
确定消防电子产品对开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪涌(冲击)的适应性。
5.24.2 要求
5.24.2.1 试验配置按GB/T 17626.5-2019的规定进行。
5.24.2.2 图B.21为交/直流线上电容耦合试验配置示例(线-线耦合),图B.22为交/直流线上电容耦合试验配置示例(线-地耦合),图B.23为交流线(三相)上电容耦合的试验配置示例(线L3-线L1耦合),图B.24为交流线(三相)上电容耦合的试验配置示例(线L3-地耦合,信号发生器输出接地),图B.25为非屏蔽不对称互连线试验配置示例,图B.26、图B.27为非屏蔽对称工作线路试验配置示例。
5.24.2.3 在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于工作状态。条件试验后进行性能检测。
5.24.2.4 按图B.21~图B.24所示对试验样品的交/直流线分别施加浪涌脉冲,按图B.25对非屏蔽不对称互连线施加浪涌脉冲,按图B.26、图B.27对非屏蔽对称工作线路施加浪涌脉冲。
5.24.2.5 在选定的点上施加浪涌脉冲至少五次正极性、五次负级性,浪涌脉冲重复率至少为每分钟一次。
5.24.2.6 按线-线和线-地的方式施加浪涌脉冲。进行线-地试验时,如果没有其他规定,试验电压需依次地加到每根线和地之间。
5.24.2.7 图B.28为试验过程中开路电压波形,图B.29为试验过程中短路电流波形。图B.30为组合波发生器电路原理图。
5.24.3 严酷等级
浪涌(冲击)抗扰度试验的严酷等级应满足表29的要求。试验样品可根据产品特性选取表中对应的开路电压进行试验,工业用产品宜选用表中开路电压的最大值进行试验。

5.24.4 设备
试验设备应符合GB/T 17626.5-2019的规定。