消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
5.21 静电放电抗扰度试验
5.21.1 目的
确定消防电子产品对带静电人员、物体接触引起的静电放电现象的适应性。
5.21.2 要求
5.21.2.1 试验配置遵循GB/T 17626.2-2018的规定。台式设备试验布置实例见图B.8,落地式设备试验的布置见图B.9,静电放电发生器输出电流波形见图B.10,静电放电发生器电原理图见图B.11,静电放电发生器的放电电极见图B.12。
5.21.2.2 在条件试验过程中试验样品要接通电源并处于工作状态,条件试验后进行性能检测。
5.21.2.3 对试验样品直接施加的放电试验按以下要求进行。
——静电放电仅施加于操作人员正常使用试验样品时可能接触的点和面上。
——静电放电发生器应保持与实施放电的表面垂直。对试验样品的导电表面实施接触放电;对试验样品的绝缘表面实施空气放电。对于表面涂漆的情况,应采用以下的操作程序:如设备生产者未说明漆膜为绝缘层,则发生器的电极应穿入漆膜,以便与导电层接触。如生产者指明漆膜是绝缘层,则应只进行空气放电。
——试验应以单次放电的方式进行。在预选点上实施放电的时候,发生器的放电回路电缆应与受试设备的距离至少应保持0.2m,至少施加10次单次放电(最敏感的极性)。连续单次放电之间的时间间隔建议至少1s。
——在接触放电的情况下,放电电极的顶端应在操作放电开关之前接触受试设备。
——在空气放电的情况下,放电电极的圆形放电头应尽可能快地接近并触及受试设备(不要造成机械损伤)。每次放电之后,应将静电放电发生器的放电电极从受试设备移开,然后重新触发发生器,进行新的单次放电,这个程序应当重复直至放电完成为止。
5.21.2.4 对试验样品间接施加的放电试验按以下要求进行。
——对于放置于或安装在受试设备附近的物体放电,应采用静电放电发生器对耦合板接触放电的方式进行模拟。
——对于放置在受试设备下方的水平耦合板,放电时,放电电极的长轴与水平耦合板应处于同一平面,并与水平耦合板的边缘垂直。在距受试设备中心点对面的0.1m处水平耦合板边缘,以最敏感的极性至少对水平耦合板施加10次单次放电(见图B.8)。
——对于垂直耦合板,应将尺寸为0.5mx0.5m的耦合板平行于受试设备放置且保持0.1m的距离,应对耦合板的一个垂直边的中心,以最敏感的极性至少施加10次单次放电。放电应施加在耦合板上,通过调整耦合板位置,使受试设备四面不同的位置都受到放电试验(见图B.8、图B.9)。
——安装后试验的配置遵循GB/T 17626.2-2018的规定。
5.21.3 严酷等级
静电放电抗扰度试验的严酷等级应满足表26的要求。

5.21.4 设备
试验设备应符合GB/T 17626.2-2018的规定。