消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T16838-2021
5.13 振动(正弦)(耐久)试验
5.13.1 目的
确定消防电子产品长时间承受振动影响的能力。
5.13.2 要求
5.13.2.1 将试验样品刚性安装在振动试验台上,使同方向的重力作用和其使用时一样(重力影响可忽略时除外),其中的一个轴线应垂直于试验样品的正常安装平面。试验样品在上述安装方式下可放于任何高度。
5.13.2.2 振动将在试验样品三个相互垂直的轴线上依次进行。
5.13.2.3 在条件试验过程中试验样品处于非通电状态。性能检测在条件试验结束后进行。
5.13.2.4 振动(正弦)(耐久)试验可与振动(正弦)(运行)试验结合进行,以使试验样品在每一轴线进行运行试验后进入耐久试验,然后进行性能检测。
5.13.2.5 对于需要在使用场所现场组装的试验样品,可根据实际情况考虑是否进行试验。
5.13.3 严酷等级
振动(正弦)(耐久)试验的严酷等级应满足表16的要求。试验样品可根据产品特性选取定位移或定加速度(或两者都要求)的幅值。

5.13.4 设备
试验设备应符合5.13.2和表16的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.12 振动(正弦)(运行)试验
- 下一节:5.14 自由跌落试验