二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.34 压力显示器基本性能试验
6.34.1 标度盘检查
对照设计图样和技术文件,目测检查压力显示器标度盘的刻度、颜色、标志等。
6.34.2 示值基本误差检验
检验用压力源采用活塞压力计,当油压造成示值滞后过大时应采用气体压力源。作为检验用压力表精度不应低于0.4级。
被检压力显示器处于正常工作位置,示值检验在升压过程和降压过程各进行两次。
对照设计图样和技术文件,目测检查压力显示器标度盘的刻度、颜色、标志等。
6.34.2 示值基本误差检验
检验用压力源采用活塞压力计,当油压造成示值滞后过大时应采用气体压力源。作为检验用压力表精度不应低于0.4级。
被检压力显示器处于正常工作位置,示值检验在升压过程和降压过程各进行两次。