二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.32 控制、报警功能检查
6.32.1 控制盘控制、报警功能检查
使被检控制盘处于正常监视状态,对照设计图样和技术文件,使用通用量具、目测控制盘的控制、报警功能。
声响测量采用手持式声级计。
6.32.2称重装置报警功能试验
采用重物或砝码模拟灭火剂瓶组质量,逐步缓慢减少质量直至报警,记录质量减少数值。
6.32.3压力显示器报警功能试验
将压力显示器进口与气压供给系统连接,压力显示器的输出端与报警器连接,将气压调至贮存压力后,缓慢降压至报警器报警,记录此时的压力值。
6.32.4液位测量装置报警功能试验
将液位测量装置与模拟容器相连,液位测量装置的输出端与报警器连接,将容器内液位充至正常水平后,缓慢泄放容器内液体至报警器报警,记录此时的液位值,之后将液位差值换算成灭火剂质量。
