二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.30 电源试验
使被检控制盘处于正常监视状态,接入可调电源,备用电源充电至正常工作状态。
调整电源电压为187V~242V,50Hz。使控制盘所有回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。断开主电源,备用电源处于正常监视状态24h后,使控制盘一回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。
调整电源电压为187V~242V,50Hz。使控制盘所有回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。断开主电源,备用电源处于正常监视状态24h后,使控制盘一回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作状况。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.28 耐电压性能试验
- 下一节:6.31 连接管低温试验
