二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.26 低泄高封阀关闭压力试验
低泄高封阀关闭压力试验采用6.4规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。
将被试阀门进口与试验装置相联,阀门处于工作位置正常开启狀态。控制试验装置缓慢升压,记录阀门关闭时的压力,试验次数不少于三次。
将被试阀门进口与试验装置相联,阀门处于工作位置正常开启狀态。控制试验装置缓慢升压,记录阀门关闭时的压力,试验次数不少于三次。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.24 喷嘴保护帽试验
- 下一节:6.27 热空气老化试验
