二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.24 喷嘴保护帽试验
将带有保护帽的喷嘴安装在配有压力表的试验管路上。以0.1MPa/min的升压速率升压,记录保护帽脱落的压力。试验次数不少于三次。