6.22 槽边型喷嘴喷射特性试验(槽边型喷头的临界飞溅流量和保护面积的关系)
6.22.1 试验仪器、设备及燃料
配置试验仪器、设备和燃料同6.21.1.1。
喷头安装方式和可调油盘与垫水盘的相对位置如图9所示。
6.22.2 试验步骤
试验按下列步骤进行:
a)先将喷嘴按生产厂家公布的方式安装,垫水盘内的油盘面积为生产单位公布的保护面积。
b)调整调节阀Fz的开度,使达到预先估计的流量。打开启动阀Fq,喷放二氧化碳,历时5s,观
察喷头的保护宽度对射程的比例,计算喷嘴的实际流量,调节调节阀Fz,使喷嘴流量达到生产厂家设计的临界飞溅流量。
c)向油盘加入燃料,油层厚50mm,使油面距油盘缘口150mm。
d)打开启动阀Fq,历时5s,观察并记录向油盘喷射二氧化碳时的飞溅情况(如有飞溅情况可减小流量,直至不产生飞溅)。
d)点燃油盘,预燃30s。
f)打开启动阀Fq,喷放二氧化碳,记录灭火时间Tm和灭火流量。如果灭火时间为15s~20s,则确定油盘面积为喷嘴在此安装条件下的保护面积,如果时间偏长或不能灭火则减小油盘尺寸,如果灭火时间偏短则加大油盘尺寸,直至灭火时间为15s~20s时间时,油盘的尺寸即为喷嘴在此安装条件下的保护面积。
图9 局部应用二氧化碳槽边型喷嘴喷射性能试验装置示意图