【已废止】河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)(豫建设计[2022]214号)
第五章 其他
5.1 有耐火极限要求的风管如何处理以满足其要求?
答:有耐火极限要求的风管可按照现行国标或省标图集相关防火风管的做法制作,或采用合格的成品风管。
5.2 防火风管是否应经有资质的检测单位进行耐火极限检测?
答:防火风管的检查验收应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.2.2条等条文的要求进行。
5.3 防排烟平面图应表达哪些重要参数及内容?
答:防排烟平面图应包含下列内容:
排烟设施:应清楚表达防火分区及防烟分区,必要时应附防火分区及防烟分区示意图。
应注明防烟分区面积、空间净高、清晰高度等;采用自然排烟时,应同时注明排烟窗的位置、开启方式、有效面积等;采用机械排烟时,应同时注明排烟口的底标高、排烟口计算排烟量及最大允许排烟量等;必要时注明补风口的面积和位置。
防烟设施:采用自然通风时,应注明可开启外窗或开口的位置、面积、标高(最高部位开窗)等。
