【已废止】河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)(豫建设计[2022]214号)
第三章 消防排水
3.1 两部消防电梯共用一个集水井时,集水井的有效容积如何确定?消防电梯排水集水坑能否接纳其它废水?如上层地面地漏排水、水暖管井排水、热表间排水等。
答:消防电梯排水集水坑按一部消防电梯的排水有效容积计算;消防电梯排水集水坑不能接纳其它排水。
答:消防电梯排水集水坑按一部消防电梯的排水有效容积计算;消防电梯排水集水坑不能接纳其它排水。