二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.17 喷嘴流量特性试验
喷嘴流量特性试验装置如图3a)和图3b)所示,容器阀至喷嘴间连接管直径d不应小于喷嘴入口公称直径,荷重传感器的最小分度值应不大于2/10000。
喷嘴孔口尺寸与灭火剂贮存容器容积应协调,使喷射在合理的时间内完成。
按设计给定的充装密度灌装灭火剂并充压至贮存压力,放置2h后安装在试验装置上。安装好喷嘴,自动启动容器阀,记录喷嘴前压力和灭火剂质量对时间的变化曲线。根据喷嘴实际孔口面积,计算出不同喷射压力下喷嘴单位孔口面积的质量流量。
喷嘴孔口尺寸与灭火剂贮存容器容积应协调,使喷射在合理的时间内完成。
按设计给定的充装密度灌装灭火剂并充压至贮存压力,放置2h后安装在试验装置上。安装好喷嘴,自动启动容器阀,记录喷嘴前压力和灭火剂质量对时间的变化曲线。根据喷嘴实际孔口面积,计算出不同喷射压力下喷嘴单位孔口面积的质量流量。
图3 喷嘴流量特性试验装置原理示意图
图4 喷嘴耐热和耐压试验装置
图4 喷嘴耐热和耐压试验装置
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.16 手动操作试验
- 下一节:6.18 喷嘴耐热和耐压试验
