二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.14 瓶组倾倒冲击试验
试验示意图如图2。灭火剂瓶组内充满清水,瓶组允许加戴保护罩,低碳钢棒直径约为50mm,垫起的高度使瓶组轴线与地平面成10°角。
将一个水平力F缓慢作用给被检瓶组的容器阀上,使瓶组在没有任何阻力的条件下倾倒,容器阀撞击到低碳钢棒上,试验按任意方向进行。
将一个水平力F缓慢作用给被检瓶组的容器阀上,使瓶组在没有任何阻力的条件下倾倒,容器阀撞击到低碳钢棒上,试验按任意方向进行。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.13 温度循环泄漏试验
- 下一节:6.15 安全泄放装置动作试验
