四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)
5.1 消防车道
5.1.1 多层建筑的消防车道转弯半径不应小于9.0m。高层建筑的消防车道转弯半径不应小于12m。超高层建筑的消防车道转弯半径不应小于18m。

附图5.1.1 消防车道转弯半径
5.1.2 受地形条件限制确有困难时,可利用T字形、Y字形等满足消防车回车要求的场地(从交叉点起算的车道长度不应小于对应回车场边长及转弯半径)作为消防回车道。

附图5.1.2 不规则的消防回车场地