四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)
3.3 结构专业审查控制要求
3.3.1 消防设计说明:
1 消防设计说明应包括以下内容:防火设计依据、各建筑分区的耐火等级、结构构件的燃烧性能和耐火极限、构件的防火保护措施。
2 钢结构的消防设计说明中还应包括防火保护材料类型、保护层厚度、防火保护材料的性能要求等设计指标。
3 对采用外包防火覆面材料进行防火保护的应对防火覆面材料的防火性能进行说明。
3.3.2 钢结构、组合结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计,提供计算书,并根据计算结果,在钢结构设计说明中对膨胀型材料给出等效热阻,对非膨胀型材料应给出热传导系数。
