二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.10 二氧化硫腐蚀试验
试验在化工气体腐蚀试验装置中进行。工作室内按体积比每24h加人1%的二氧化硫气体。放置在工作室底部的平底大口器皿中注人足够的蒸馏水,靠自然挥发形成潮湿的环境,工作室内温度保持在+45℃±2℃。
将样品清除油渍后,按正常使用位置悬挂在工作室的中间部位,工作室顶部凝聚的液滴不应滴在样品上。
试验周期16d,试验进行8d时将样品取出,清水冲洗后重新放回工作室,继续试验8d。试验结束后,将样品置于温度+20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d。检查样品的腐蚀情况并记录。
试验所用的二氧化硫气体亦可每天在工作室内由Na2S203•5H2〇溶液和稀硫酸反应制取。
- 上一节:6.9 盐雾腐蚀试验
- 下一节:6.11 应力腐蚀试验
