二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.9 盐雾腐蚀试验
试验在喷雾式盐雾腐蚀箱中进行。试验用盐水溶液质量浓度为20%,密度1.126g/cm³~1.157g/cm³。
将样品清除油渍,封堵阀类部件的进出口,以防止试验盐雾进人内腔。按正常使用位置悬挂在试验箱工作室中间部位。工作室温度控制在+35℃±2℃。从被测样品上滴下的溶液不能循环使用。在工作室内至少应从两处收集盐雾,以调节试验过程中的喷雾速率和试验用盐水溶液的浓度,每80cm³的收集面积,连续收集16h,每小时应收集1.0mL~2.0mL盐溶液,其质量浓度应为19%~21%。
试验周期10d,连续喷雾。试验结束后,将样品用清水清洗并置于温度+20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查样品的腐蚀情况并记录。
- 上一节:6.8 等效长度试验
- 下一节:6.10 二氧化硫腐蚀试验