二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.7 最大最小工作压力下动作试验
容器阀在最大和最小工作压力下动作试验的试验装置、气源与6.6.1相同。将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,使被试阀门处于正常工作状态,由气源给专用试验容器充压至0.5倍最小工作压力,启动驱动器使阀门动作,检查阀门开启状况并对试验结果进行记录。
最大工作压力下的动作试验程序同上,试验压力为1.1倍最大工作压力。
最大工作压力下的动作试验程序同上,试验压力为1.1倍最大工作压力。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.6 工作可靠性试验
- 下一节:6.8 等效长度试验
