二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.4 气密性试验
6.4.1 试验要求
气压密封试验装置用氮气或压缩空气,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的气压源应满足升压速率在使用压力范围内可调。
检漏试验用水温度不应低于+5℃。
6.4.2 瓶组、信号反馈装置、低泄高封阀等部件气密性试验
将被检祥品进口与气压源相联,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。将样品浸人水中,样品至液面深度不小于0.3m,在规定的压力保持时间内检查样品渗漏情况。
6.4.3 容器阀、选择阀、单向阀气密性试验
试验条件和试验程序与6.4.2相同,容器阀、选择阀处于关闭状态,单向阀正向状态。检查样品并对试验结果进行记录。
将容器阀、选择阀置于开启状态,单向阀置于反向状态,重复上述试验。检查样品并对试验结果进
行记录。
6.4.4 压力显示器气密性试验
将被检样品安装在试验管路上,充压至测量上限的2/3,保持7d后浸人水中10min,样品至液面深度不小于0.3m。检查样品并对试验结果进行记录。
6.4.5 集流管、连接管、管路管件等部件气密性试验
将被检祥品进口与气压源相联,封闭样品其他出口,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。