二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
6.1 试验要求
参照被检样品的设计图样和相关技术条件对系统和部件的性能检验,按本标准规定的试验方法进行。
任何部件的气密性试验项目,均应在液压强度试验后进行。
除另行注明外,本章规定的试验应在下列条件下进行,即:
a)环境温度:+15℃〜+35℃;
b)枏对湿度:45%〜75%;
c)大气压力:86kPa〜106kPa。
任何部件的气密性试验项目,均应在液压强度试验后进行。
除另行注明外,本章规定的试验应在下列条件下进行,即:
a)环境温度:+15℃〜+35℃;
b)枏对湿度:45%〜75%;
c)大气压力:86kPa〜106kPa。