二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
5.18 吊钩、支架
5.18.1 材料
吊钩、支架应采用碳钢制作。
5.18.2 承载能力
按6.39规定的方法进行承载能力试验,吊钩和支架在0.5倍拉伸试验载荷下持续1min,其变形量不应大于5mm。在拉伸试验载荷下持续1min,不应破裂、脱离。
不同公称直径管路的拉伸试验载荷见表3。
吊钩、支架应采用碳钢制作。
5.18.2 承载能力
按6.39规定的方法进行承载能力试验,吊钩和支架在0.5倍拉伸试验载荷下持续1min,其变形量不应大于5mm。在拉伸试验载荷下持续1min,不应破裂、脱离。
不同公称直径管路的拉伸试验载荷见表3。
表3 拉伸试验载荷