二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
5.17 管路、管件
5.17.1 材料
管路应采用无缝管材,材质应具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐镀层处理。
管件应采用耐腐蚀的金属材料制造,不应用铸铁件。
5.17.2 工作压力
管路、管件的公称工作压力不应小于系统最大工作压力,
5.17.3 强度要求
按6.3规定的方法进行液压强度试验,管路、管件不应渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.17.4 密封要求
按6.4.5规定的方法进行气密性试验,管路、管件应无气泡泄漏。
试验压力为系统最大工作压力,压力保持时间为5 min。
5.17.5 局部阻力损失
按6.8规定的试验方法测得的管件等效长度值与生产单位使用说明书上的公布值相比,其差值不应超过使用说明书上的公布值的10%。
5.17.6 标志
在管件的明显部位永久性标出:生产单位或商标、公称尺寸、工作压力。
- 上一节:5.16 低泄高封阀
- 下一节:5.18 吊钩、支架
