二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
5.10 连接管
5.10.1 材料
连接管应采用高压软管或耐压强度、抗冲击振动能力相当的金属管材。
连接管应选用耐使用介质腐蚀的材料制造。
5.10.2 工作压力
容器阀与集流管间连接管的公称工作压力不小于系统的最大工作压力;控制管路连接管的工作压力应不小于驱动气体瓶组的最大工作压力。
5.10.3 强度要求
按6.3规定的方法进行液压强度试验,连接管不应渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.10.4 密封要求
按6.4.5规定的方法进行气密性试验,连接管应无气泡泄漏。
试验压力为系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.10.5 非金属连接管耐热空气老化性能
按6.27规定的方法进行热空气老化试验,非金属软管不应有裂纹等损坏。试验后非金属软管的强度和密封要求应满足5.10.3和5.10.4的规定。
试验温度为+140℃,试验时间为240h。
5.10.6 非金属连接管低温性能
按6.31规定的方法进行低温试验,非金属软管内、外胶层不应出现龟裂或破裂,试验后非金属软管的强度和密封要求应满足5.10.3和5.10.4的规定。
试验温度为系统最低工作温度下,试验时间为24h。
