二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
5.9 集流管
5.9.1 材料
集流管应采用无缝管制造,材质应具有耐腐蚀性能或将其内外表面做防腐蚀镀层处理。
5.9.2 工作压力
集流管的公称工作压力不小于系统的最大工作压力。
5.9.3 强度要求
按6.3规定的方法进行液压强度试验,集流管不应渗漏、变形或损坏。
试验压力为1.5倍系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.4 密封要求
按6.4.5规定的方法进行气密性试验,集流管应无气泡泄漏。
试验压力为系统的最大工作压力,压力保持时间为5min。
