二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
5.6 喷嘴
5.6.1 标志
在喷嘴明显部位应永久性标出:生产单位或商标、喷嘴型号、代号或等效单孔直径。
5.6.2 结构、尺寸
5.6.2.1 喷嘴代号、等效孔口尺寸应符合表2的规定。
5.6.2.2 喷孔横截面积小于7mm2的喷嘴应安装过滤网,网孔边长应不大于喷孔直径的60%,过滤网总面积应大于喷孔横截面积的10倍。
5.6.2.3 防止喷孔被外界物质堵塞用的保护帽,按6.24规定的方法进行试验时保护帽应在0.01MPa~0.3MPa压力范围内与喷嘴脱离,且不应影响喷嘴正常喷射并对人员不造成损伤。
5.6.3 材料
喷嘴各部件均应采用耐腐蚀的材料制造,并应符合本标准要求的机械强度和耐温度性能。
过滤网的材料应具有良好的耐腐蚀性能。
5.6.4 流量特性
按6.17规定的方法进行试验,喷嘴在不同喷射压力下单位孔口面积质量流量与对应代号标准喷嘴的流量特性相比,其差值不应超过10%。
5.6.5 耐热和耐压要求
按6.18规定的方法进行耐热和耐压试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。试验压力为系统最大工作压力。
5.6.6 耐热和耐冷击要求
按6.19规定的方法进行耐热和耐冷击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
按6.23规定的方法进行机械冲击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
5.6.8 耐腐蚀性能
5.6.8.1 耐盐雾腐蚀性能
按6.9规定的方法进行喷嘴盐雾腐蚀试验,喷嘴不应有明显的腐蚀损坏。试验后喷嘴耐热和耐冷击性能应符合5.6.6的规定。
5.6.8.2 耐应力腐蚀性能
按6.11规定的方法进行喷嘴应力腐蚀试验,喷嘴不应有裂纹或损坏。试验后喷嘴耐热和耐压性能应符合5.6.5的规定。
5.6.8.3 耐二氧化硫腐蚀性能
按6.10规定的方法进行喷嘴二氧化硫腐蚀试验,喷嘴不应有明显的腐蚀损坏。试验后喷嘴耐热和耐冷击性能应符合5.6.6的规定。
5.6.9 全淹没喷嘴的喷射特性
按6.20规定的方法进行浓度分布试验,一个全淹没喷嘴在规定的安装高度下,在喷射结束后30s时试验火应全部被扑灭,并不应引起飞溅。
5.6.10 局部应用喷嘴的喷射特性
5.6.10.1 架空型喷嘴
按6.21规定的试验方法测得的架空型喷嘴的安装高度与临界飞溅流量、安装高度与保护面积数值(或曲线)与生产单位使用说明书上的公布值相比,其差值不应超过生产单位使用说明书上的公布值的10%。
5.6.10.2 槽边型喷嘴
按6.22规定的试验方法测得的槽边型喷嘴的临界飞溅流量与保护面积数值(或曲线)与生产单位使用说明书上的公布值相比,其差值不应超过生产单位使用说明书上的公布值的10%。
表2 喷嘴代号及等效孔口尺寸 单位为毫米
5.6.7 耐冲击性能
