3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 系统工作压力 system working pressure
灭火剂瓶组容器阀出口处的压力。
3.2 充裝密度 filling density
贮存容器内灭火剂的质量与该容器容积之比,单位为kg/m³。
3.3 贮存压力 storage pressure
对于二氧化碳灭火剂瓶组是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,在+20℃环境中的平衡压力。
对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,在+20℃环境中的平衡压力。
3.4 最大工作压力 maximum working pressure
对于二氧化碳灭火剂瓶组是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,置于工作温度范围上限的平衡压力。
对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,置于工作温度范围上限的平衡压力。
3.5 最小工作压力 minimum working pressure
对于二氧化碳灭火剂瓶组是指贮存容器内按最大充装密度灌装灭火剂,置于工作温度范围下限的平衡压力。
对于驱动气体瓶组是指贮存容器内按最大充装压力或充装密度灌装气体,置于工作温度范围下限的平衡压力。
3.6 喷射时间 discharge time
在+20℃环境条件下,喷嘴开始喷出灭火剂到喷出设计浓度所需灭火剂量95%时的时间。
3.7 低泄高封阀 low venting high close valve
安装在系统启动管路上,正常情况下处于开启状态用来排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体,只有进口压力达到设定压力时才关闭的阀门。
