关于印发《铁路危险货物办理站、专用线(专用铁路)货运安全设备设施暂行技术条件》的通知(铁运[2010]105号)
第九章 非罐装货物及集装箱装卸设备
9.1 装卸设备的类型应根据危险货物的品类、装卸方式、装卸机械性能确定。各类危险货物配备的主要装卸设备类型见表9.1。

9.2 装卸设备必须具有防爆性能,并能防止由于装卸作业摩擦、碰撞产生火花。
对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。
装卸腐蚀性物质的装卸设备应有相应的防腐蚀措施。
对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。
装卸腐蚀性物质的装卸设备应有相应的防腐蚀措施。