消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
引言
0.1 本文件指出了消防员电梯所涉及的危险、危险状态和事件的范围。
0.2 按本文件制造和安装的消防员电梯还需符合GB/T7588.1的要求,当本文件的规定与GB/T7588.1的要求不同时,需要优先考虑本文件的规定。
0.3 本文件基于以下假设。
业主、买方、建筑设计单位、消防救援部门或其他有关单位以及供应商之间已就下列问题达成一致:
a)消防员电梯的预定用途;
b)环境条件;
c)土建工程问题;
d)消防员电梯与建筑设备管理系统(BMS)或火灾探测系统之间的接口;
e)消防策略;
f)烟的管理,例如:加压送风系统对消防员电梯系统的影响(如随行电缆的晃动、门的运行等);
g)水的管理,假设底坑中的最高允许水位为0.5m;
h)与消防员电梯安装位置、消防员电梯的布置、轿厢内人员救援有关的事宜;
i)供电,包括采用第二电源供电期间的再生电能等;
j)前室的空间要求;
k)是否需要设置附加的消防员电梯轿厢内钥匙开关,以及如何获得该钥匙。
0.4 建设单位和建筑设计单位有必要考虑国家有关建筑规范,提供合适的建筑耐火结构、前室、火灾探测和灭火系统。参见附录C和附录J中给出的例子。