沟槽式管路连接件技术规范 GB/T36019-2018
9 性能要求
9.1 气密封性能
试验组件在充气压力达到0.5MPa时,试件表面应无气泡渗漏。
9.2 密封性能
试验组件内部试验压力要求:公称尺寸≤DN300,应为2倍额定工作压力;DN300<公称尺寸≤DN600,应为1.5倍额定工作压力;试件表面应无渗漏。
9.3 耐压强度
试验组件内部试验压力要求:公称尺寸≤DN300,应为4倍额定工作压力;DN300<公称尺寸≤DN600,为2倍额定工作压力;试件应无泄漏和损坏。
9.4 法兰和机械三通的承载力矩
法兰和机械三通,按10.10.5的规定进行试验,承载力矩参见附录D推荐性数据的计算方法,不得出现泄漏和断裂现象。
9.5 法兰和机械三通的耐低温性能
试验组件按10.10.6的规定进行试验,组件应无压力损失和密封圈损坏。试验组件的最大规格不应超过DN300。
9.6 法兰和机械三通的抗高温老化性能
试验组件按10.10.7的规定进行试验,组件应无空气泄漏和密封圈粘连、损坏。试验组件的最大规格不应超过DN300。
9.7 耐水冲击性能
试验组件应能承受从0到额定工作压力的水冲击20000次而不发生泄漏。试验组件的最大规格不应超过DN300。
9.8 抗振动性能
试验组件按10.10.9的规定进行振动试验,试验后进行耐压强度试验,应无泄漏和损坏。试验组件的最大规格不应超过DN150。
目录
返回
上节
下节
