通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
15.8.1 开式水箱(罐)进行满水试验时,应先封堵开式水箱(罐)最低处的排水口,再向开式水箱(罐)内注水至满水。灌满水后静置24h,检查开式水箱(罐)及接口有无渗漏,无渗漏为合格。
15.8.2 密闭容器进行水压试验时,试验压力应满足设计要求。设计无要求时,按设计工作压力的1.5倍进行试验,换热器试验压力不应小于0.6MPa,密闭容器试验压力不应小于0.4MPa。水压试验可按下列步骤进行:
1 试压管道连接后,应开启进水阀门向密闭容器或换热器内充水,同时打开放气阀,待水灌满后,关闭放气阀。
2 应缓慢升压至设计工作压力,检查无渗漏后,再升压至规定的试验压力值,关闭进水阀门,稳压10min,观察各接口无渗漏、压力无下降为合格。
3 排水时应先打开放气阀。
15.8.2 热交换器水压试验时,升压过程应缓慢,以免造成局部压力过大,损坏加热面。