通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
15.1 一般规定
15.1.1 通风与空调系统检测与试验项目应包括下列内容:
1 风管批量制作前,对风管制作工艺进行验证试验时,应进行风管强度与严密性试验。
2 风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验,应包括漏光检测和漏风量检测。
3 水系统阀门进场后,应进行强度与严密性试验。
4 水系统管道安装完毕,外观检查合格后.应进行水压试验。
5 冷凝水管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行通水试验。
6 水系统管道水压试验合格后,在与制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验。
7 开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验;换热器及密闭容器在连接管道前,应进行水压试验。
8 风机盘管进场检验时,应进行水压试验。
9 制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行吹污、气密性和抽真空试验。
10 通风与空调设备进场检验时,应进行电气检测与试验。
15.1.2 检测与试验前应具备下列条件:
1 检测与试验技术方案已批准。
2 检测与试验所使用的测试仪器和仪表齐备,已检定合格,并在有效期内;其量程范围、精度应能满足测试要求。
3 参加检测与试验的人员已经过培训,熟悉检测与试验内容,掌握测试仪器和仪表的使用方法。
4 所需用的水、电、蒸汽、压缩空气等满足检测与试验要求。
5 检测与试验的项目外观检查合格。
15.1.3 检测与试验时,应根据检测与试验项目选择相应的测试仪器和仪表。
15.1.4 检测与试验应在监理工程师(建设单位代表)的监督下进行,并应形成书面记录,签字应齐全;检测与试验结束后,应提供完整的检测与试验报告。
15.1.5 检测与试验用水应清洁,试验结束后,试验用水应排入指定地点。水压试验的环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应有防冻措施。试验后应排净管道内积水,并使用0.1MPa~0.2MPa的压缩空气吹扫管道内积水。
15.1.6 检测与试验时的成品保护措施应包括下列内容:
1 检测与试验时,不应损坏管道、设备的外保护(绝热)层。
2 漏光检测拖动光源时,应避免划伤风管内壁。
3 管道冲洗合格后,应采取保护措施防止污物进入管内。
15.1.7 检测与试验时的安全和环境保护措施应包括下列内容:
1 漏光检测时,所用电源应为安全电压。
2 启动漏风量测试装置内的风机时,应分段调高转速直至达到规定试验压力。
3 试压过程中,应缓慢进行升压,集中注意力观察压力表,防止超压;试验过程中如发生泄漏,不应带压修理;缺陷消除后,应重新试验。
4 应避免制冷剂泄漏,减少对大气的污染。
5 管道吹扫时,应做好隔离防护工作,不应污染已安装的设备及周围环境。
15.1.4 检测与试验是施工过程的一项重要内容,监理工程师应旁站验收。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:15 检测与试验
- 下一节:15.2 风管强度与严密性试验
