12.3 阀门与附件安装
12.3.1 制冷系统阀门安装前应进行水压试验,试验合格后,应保持阀体内干燥。
12.3.2 制冷系统阀门及附件安装除应按本规范第11.4节的规定执行,尚应符合下列规定:
1 阀门安装位置、方向应符合设计要求;
2 安装带手柄的手动截止阀,手柄不应向下;电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应向上竖直安装;
3 热力膨胀阀的感温包应安装在蒸发器末端的回气管上,接触良好,绑扎紧密,并用绝热材料密封包扎、其厚度与管道绝热层相同。