通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
6.4 风口
6.4.1 成品风口应结构牢固,外表面平整,叶片分布均匀,颜色一致,无划痕和变形,符合产品技术标准的规定。表面应经过防腐处理,并应满足设计及使用要求。风口的转动调节部分应灵活、可靠,定位后应无松动现象。
6.4.2 百叶风口叶片两端轴的中心应在同一直线上,叶片平直,与边框无碰擦。
6.4.3 散流器的扩散环和调节环应同轴,轴向环片间距应分布均匀。
6.4.4 孔板风口的孔口不应有毛刺,孔径一致,孔距均匀,并应符合设计要求。
6.4.5 旋转式风口活动件应轻便灵活,与固定框接合严密,叶片角度调节范围应符合设计要求。
6.4.6 球形风口内外球面间的配合应松紧适度、转动自如、定位后无松动。
