通风与空调工程施工规范 GB50738-2011
5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
5.2.1 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作应按下列工序(图5.2.1)进行。

图5.2.1 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作工序
5.2.2 板材放样下料应符合下列规定:
1 放样与下料应在平整、洁净的工作台上进行,并不应破坏覆面层。
2 风管长边尺寸小于或等于1160mm时,风管宜按板材长度做成每节4m。
3 矩形风管的板材放样下料展开宜采用一片法、U形法、L形法、四片法(图5.2.2-1)。
5 制作矩形变径管时,先在板材上放出侧样板,再测量侧样板变径边长度,按测量长度对上下板放样。
6 板材切割应平直,板材切断成单块风管板后,进行编号。
7 风管长边尺寸小于或等于1600mm时,风管板材拼接可切45°角直接粘接,粘接后在接缝处两侧粘贴铝箔胶带;风管长边尺寸大于1600mm时,板材需采用H形PVC或铝合金加固条拼接(图5.2.2-2)。
1 风管粘合成型前需预组合,检查接缝准确、角线平直后,再涂胶粘剂。
2 粘接时,切口处应均匀涂满胶粘剂,接缝应平整,不应有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。管段成型后,风管内角缝应采用密封材料封堵;外角缝铝箔断开处应采用铝箔胶带封贴,封贴宽度每边不应小于20mm。
3 粘接成型后的风管端面应平整,平面度和对角线偏差应符合本规范表5.1.6的规定。风管垂直摆放至定型后再移动。
5.2.4 插接连接件或法兰与风管连接应符合下列规定:
1 插接连接件或法兰应根据风管采用的连接方式,按本规范表5.1.4中关于附件材料的规定选用。
2 插接连接件的长度不应影响其正常安装,并应保证其在风管两个垂直方向安装时接触紧密。
3 边长大于320mm的矩形风管安装插接连接件时,应在风管四角粘贴厚度不小于0.75mm的镀锌直角垫片,直角垫片宽度应与风管板材厚度相等,边长不应小于55mm。插接连接件与风管粘接应牢固。
4 低压系统风管边长大于2000mm、中压或高压系统风管边长大于1500mm时,风管法兰应采用铝合金等金属材料。
5.2.5 加固与导流叶片安装应符合下列规定:
1 风管宜采用直径不小于8mm的镀锌螺杆做内支撑加固,内支撑件穿管壁处应密封处理。内支撑的横向加固点数和纵向加固间距应符合表5.2.5的规定。
3 矩形弯头导流叶片宜采用同材质的风管板材或镀锌钢板制作,其设置应按本规范第4.3.3条执行,并应安装牢固。
5.2.6 三通制作宜采用直接在主风管上开口的方式,并应符合下列规定:
1 矩形风管边长小于或等于500mm的支风管与主风管连接时,在主风管上应采用接口处内切45°粘接(图5.2.6a)。内角缝应采用密封材料封堵;外角缝铝箔断开处应采用铝箔胶带封贴,封贴宽度每边不应小于20mm。
2 主风管上接口处采用90°专用连接件连接时(图5.2.6b),连接件的四角处应涂密封胶。

图5.2.6 三通的制作示意
1-主风管;2-支风管;3-90°专用连接件

图5.2.1 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作工序
1 放样与下料应在平整、洁净的工作台上进行,并不应破坏覆面层。
2 风管长边尺寸小于或等于1160mm时,风管宜按板材长度做成每节4m。
3 矩形风管的板材放样下料展开宜采用一片法、U形法、L形法、四片法(图5.2.2-1)。

图5.2.2-1 矩形风管45°角组合方式示意
4 矩形弯头宜采用内外同心弧型。先在板材上放出侧样板,弯头的曲率半径不应小于一个平面边长,圆弧应均匀。按侧样板弯曲边测量长度,放内外弧板长方形样。弯头的圆弧面宜采用机械压弯成型制作,其内弧半径小于150mm时,轧压间距宜为20mm~35mm;内弧半径为150mm~300mm时,轧压间距宜为35mm~50mm;内弧半径大于300mm时,轧压间距宜为50mm~70mm。轧压深度不宜超过5mm。图5.2.2-2 风管板材拼接方式示意
1-胶粘剂;2-铝箔胶带;3-H形PVC或铝合金加固条
5.2.3 风管粘接成型应符合下列规定:1-胶粘剂;2-铝箔胶带;3-H形PVC或铝合金加固条
表5.2.5 聚氨酯铝箔复合风管与酚醛铝箔复合风管内支撑横向加固点数及纵向加固间距

2 风管采用外套角钢法兰或C形插接法兰连接时,法兰处可作为一加固点;风管采用其他连接形式,其边长大于1200mm时,应在连接后的风管一侧距连接件250mm内设横向加固。
5.2.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管板材规格一般为4000mm×1200mm×20mm(长×宽×厚)及2000mm×1200mm×20mm(长×宽×厚)两种,风管长边尺寸小于1160mm时,风管可按板材长度做成每节4m,以减少管段接口。
矩形内外同心弧型弯头风阻小,宜优先采用。
45°角度切割时,要求刀片的安装向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”形槽口成90°直角。刀片留出的长度一定要经过调试,保持合适,使其既能将板材保温部分切穿,又能保证外层的铝箔不被割破。
当风管长边尺寸大于1600mm时,复合风管应采用专用连接件拼接,而不允许采用胶粘剂直接粘接,这主要是考虑铝箔复合风管强度太弱,采用专用连接件进行拼接起加固作用,以增强大型风管的整体强度和刚度。
