核电厂防火设计规范 GB/T22158-2021
13.17 放射性废物贮存、处理及附属类厂房
13.17.1 一般要求
放射性废物贮存、处理及附属类厂房的建筑防火和消防疏散设计应满足下列要求。
a)贮槽间、水槽间、监测槽间等人员较少且检修频次较低的工艺用房,可设置通向其他楼层的竖向直爬梯(高度应不大于5m)作为疏散路径;地下部分面积大于50m2时应设置两部竖向直爬梯,爬梯间距不小于5m。疏散距离应从房间最远点计算到本层最近安全出口(疏散楼梯间),包括水平和垂直距离,疏散距离不应大于表3的规定。

b)特殊工艺房间需要经过其他房间疏散时,疏散距离应从房间最远点计算到本层最近安全出口(疏散楼梯间),并不大于表3的规定。
c)控制室、主要工艺设备开关柜间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,其开向厂房内的门应采用乙级防火门;可燃物存放间、衣物收集间等有较大火灾危险性和火荷载的房间,应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,其开向厂房内的门应采用甲级防火门。
d)其他建筑防火设计内容按照GB50016执行。
13.17.2 探测要求
火灾探测宜采用感烟探测器。
13.17.3灭火要求
按照GB50016要求选择灭火措施,相关灭火措施包括室内消火栓,泡沫灭火和移动式灭火器。
子项内液压间、大件废物剪切间和辅助设备间宜设置固定灭火系统。
13.17.4 通风防火及防排烟
放射性废物贮存、处理及附属类厂房的通风防火及防排烟设计应满足下列要求。
a)通风系统穿越防火边界应设置防火阀。
b)监督区疏散楼梯间防烟系统采用自然通风系统,控制区疏散楼梯间防烟系统采用机械加压送风系统。
c)设置有排风过滤装置的通风系统服务的房间,由于房间内有气溶胶释放风险,一般情况下,工作人员较少,如果可燃物较低(不高于400MJ/m²)时,可不设置固定排烟系统。如果可燃物较多时,宜设置固定排烟系统进行过滤排烟。
d)系统设计符合第10章通风防火及防排烟规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:13.16 应急指挥中心
- 下一节:13.18 消防泵房
