核电厂防火设计规范 GB/T22158-2021
13.8 核安全重要建(构)筑物仪控机柜间
13.8.1 一般要求
仪控机柜间宜设置在独立的防火区/防火小区内,执行核安全功能的仪控机柜间的冗余系列宜尽可能设置在不同的防火区/防火小区内。
13.8.2 探测要求
仪控机柜间内应设置感烟探测器,机柜内宜设置管型吸气式感烟火灾探测器。
13.8.3 灭火要求
13.8.3.1 根据火灾危害性分析结果,仪控机柜间应设置自动灭火系统时可设置闭式喷水灭火系统,并设置双重常闭隔离阀,隔离阀下游管道为干式管网。
13.8.3.2 仪控机柜间附近应布置易于操作的消火栓和移动式灭火器。
13.8.3.3 当收到火灾探测信号后,操作员需派人去现场确认火灾。
13.8.3.4 在初始阶段,现场人员使用灭火器和消火栓控制火势。如果无法控制火势,则在征得主控制室值长同意后就地开启手动隔离阀,向隔离阀下游管网充水。当温度超过闭式喷头动作温度时,该区域喷头破裂灭火。
目录
返回
上节
下节
