核电厂防火设计规范 GB/T22158-2021
13.5 核安全重要建(构)筑物含油泵(反应堆冷却剂泵除外)
13.5.1 一般要求
执行核安全功能的泵的冗余系列宜尽可能设置在不同的防火区/防火小区内。
13.5.2 探测要求
需要火灾自动报警信号自动联动灭火系统的泵应设置两种类型火灾探测器,如火焰探测器、点式感烟火灾探测器或图像型火灾探测器。
13.5.3 灭火要求
含有润滑油量超过100L的泵应设置固定喷水灭火系统。可采用自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统等进行保护。系统由消防水管网供水,确保受保护面积具有15L/(min·m²)的喷淋强度。
该泵所属房间外易于操作的地点处应布置消火栓和移动式灭火器。