核电厂防火设计规范 GB/T22158-2021
13.2 双层安全壳环形空间
13.2.1 一般要求
双层安全壳环形空间应设置为独立的防火区/防火小区,当内部存在火灾风险时,其执行核安全功能的设备、电缆的冗余系列宜尽可能设置在不同的防火区/防火小区内。
13.2.2 探测要求
双层安全壳环形空间内宜设置感烟探测器。
13.2.3 灭火要求
双层安全壳环形空间的消防管网宜为湿式管网。双层安全壳环形空间内的电缆和电气贯穿件应设置固定喷水灭火系统。