室外排水设计标准 GB50014-2021
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录A 年径流总量控制率对应的设计降雨量计算方法
A.0.1 年径流总量控制率对应的设计降雨量值应按下列步骤计算:
1 选取至少30年的日降水资料,剔除小于或等于2mm的降雨事件数据和全部降雪数据;
2 将剩余的日降雨量由小到大进行排序;
3 根据下式依次计算日降雨量对应的年径流总量控制率:
	
    式中:Pi——第i个日降雨量数值对应的年径流总量控制率;
X1,X2,Xi,XN——第1个、第2个、第i个、第N个日降雨量数值;
N——日降雨量序列的累计数。
4 某年径流总量控制率对应的日降雨量即为设计降雨量。
	
   
    A.0.1 年径流总量控制率的气象资料选取要求和计算方法的原理与现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T51345中的要求和方法是一致的。在现行国家标准《海绵城市建设评价标准》GB/T51345-2018中,是以图解方式计算年径流总量控制率所对应的设计日降雨量的。
  