南京市建设工程消防验收技术指南(试行)

1.4.1 供暖、通风和空气调节系统
问题1.4.1-1:防火阀暗装时,未在安装部位设置检修口。

问题1.4.1-2:风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m 范围内的风管耐火极限不满足规范要求。


问题1.4.1-3:防排烟系统风机与风管采用柔性短管连接,不符合规范要求。