厨房设备灭火装置 XF498-2012
6.12 盐雾腐蚀试验
按GB/T 25208-2010第11章规定的方法进行试验。氯化钠溶液质量浓度为(20±0.1)%,试验持续时间为10d。
试验后检查样品的腐蚀情况。
试验后检查样品的腐蚀情况。