厨房设备灭火装置 XF498-2012
6.8 容器组件振动试验
6.8.1 贮压式灭火剂贮存容器组件按设计的最大充装量充装灭火剂并充压至贮存压力;驱动气体贮存容器组件按设计的最大充装压力充装驱动气体。
6.8.2 试验前在样品上应安装检验用精度为0.4级精密压力表。
6.8.3 试验在振动台上进行,按X、Y、Z三个相互垂直的轴线方向依次改变振动方向进行试验。
6.8.4 试验时,振幅为0.8mm,频率为20Hz,振动时间为每个方向依次振动2h。
6.8.5 试验后,检查并记录贮压式灭火剂贮存容器组件及驱动气体贮存容器组件的内部压力。
