【已废止】石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版)
9.4 火灾自动报警系统
9.4.1 火灾自动报警系统总线应选用耐火线缆,还是阻燃线缆?
处理意见:当报警信号与消防联动控制信号共用总线时,应采用耐火型电线电缆。当报警信号与消防联动控制信号分设总线时,报警信号总线可采用阻燃电线电缆,消防联动控制信号总线应采用耐火型电线电缆。
9.4.2 可燃气体报警系统是否属于火灾自动报警系统的一部分?为何可燃气体探测器不能直接接入信号报警总线?
处理意见:可燃气体报警系统属于火灾自动报警系统的一部分,是火灾自动报警系统的一个子系统,应独立组成。可燃气体探测器接入可燃气体报警控制器,再由可燃气体报警控制器接入火灾自动报警系统,因此可燃气体探测器不能直接接入信号报警总线。
9.4.3 住宅建筑内的厨房是否设置可燃气体探测器?
处理意见:住宅建筑中的厨房应设置可燃气体探测器,并有信号报警功能。
9.4.4 规范要求总线上应设置总线短路隔离器,总线短路隔离器是否需隔离电源总线?其是否占用地址数?
处理意见:电源线应设置总线短路隔离器,有地址的总线短路隔离器占用地址编码数,否则不占用地址编码数。
9.4.5 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第6.7.5条:消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。此外线电话是专用网络还是一般市话?
处理意见:此外线电话指的是市话线,能直接拨打110、119等消防报警电话的即满足要求。
9.4.6 建筑物内只有局部或1~2间为老年人活动室,是否需要设置火灾自动报警系统?老年大学、老年人活动室、老年人住宅是否属于老年人照料设施?
处理意见:可不设置火灾自动报警系统。依据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018第2.0.1条及其条文解释:为老年人提供集中照料服务的设施,是老年人全日照料设施和老年人日间照料设施的统称。老年大学、老年活动中心、老年人住宅不属于老年人照料设施。
9.4.7 小学和初中的教学楼是否需要设置火灾自动报警系统?
处理意见:无消防联动要求的小学和初中的教学楼,可以不设置火灾自动报警系统。
9.4.8 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.6条第5款:电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器。开敞楼梯间是否也需要设应急广播扬声器吗?
处理意见:
1 开敞楼梯间内可不单独设置广播扬声器,即与走道、走廊等共用扬声器;
2 电梯前室、封闭楼梯间及防烟楼梯间内应设置应急广播扬声器。
9.4.9 哪些建筑或场所应设置电气火灾监控系统?
处理意见:下列建筑或场所的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统:
1 托儿所、幼儿园建筑、老年人照料设施、公共娱乐场所;
2 设置消防控制室或火灾报警系统的工业与民用建筑的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。
9.4.10 消防电源监控系统是否必须设置?
处理意见:设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统。
9.4.11 地下车库车辆通道上设置的防火卷帘门,是一步降底还是两步降底?
处理意见:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘门应按疏散通道防火卷帘门设置,即两步降底。
9.4.12 多层住宅有地下室,且有两个或以上防火分区时,其通道上设置了常开防火门,是否需要设置火灾自动报警系统,如何设置?
处理意见:
1 当该建筑群设置消防控制室时,应设置火灾自动报警系统,当地下层设置火灾自动报警系统时,其地上各层公共部位至少应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播,有条件的可设置火灾探测器和手动报警按钮等;
2 当该建筑群未设置消防控制室时,可在防火门所在楼层公共部位设置火灾探测器或手动报警按钮,由区域火灾报警控制器来联动实现。
9.4.13 消防水泵是否需要设置自动巡检装置?
处理意见:消防水泵不应设置自动巡检装置,仅手动巡检即可。
9.4.14 火灾时,消防联动启动排烟系统时是否同时停止空气调节系统?切非点设置在配电系统始端,还是设置在终端配电箱处?
处理意见:当供电系统容量及压降能满足消防设备启动及运行时,可同时启动消防设备并切除非消防设备;当供电系统容量及压降不能满足消防设备启动及运行时,联动控制器的预设逻辑程序应先切非,后启动消防设备。
出于对消防救援人员的安全考虑,切除非消防电源宜在变电所或总配电室,当采用一层着火切除相邻两层时,切非点应在层总配电箱进线处。
9.4.15 预作用自喷系统的手动控制方式,应将预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消控室内的手动控制盘,直接手动控制预作用阀和电动阀的开启。是否必须通过“硬线”实现?
处理意见:是的。系统在手动控制方式时,如果发生火灾,可通过操作设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘直接启动向配水管道供水的阀门和供水泵。
9.4.16 水池超低液位报警是否需要停止消防泵工作?
处理意见:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定,超低液位只报警不停泵。
9.4.17 排烟风管上各排烟阀及送风风管上的防火阀是否均需联动控制风机?
处理意见:排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。其他部位的排烟阀可接入报警系统作为反馈信号,不联动风机。消防送风风管上各70℃防火阀的动作信号作为反馈信号接入报警系统,是否需联动风机,应满足暖通专业提出的控制要求。
9.4.18 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.6条:自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。带有温控功能的自动排烟窗是否可仅采用温度释放装置联动的控制方式?
处理意见:如设置火灾自动报警系统时,采用火灾自动报警系统联动的控制方式;如未设置火灾自动报警系统,可采用温度释放装置联动的控制方式。
- 上一节:9.3 消防应急照明和疏散指示系统
- 下一节:10 室内装修
