【已废止】石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021年版)
9.1 供电系统
9.1.1 消防用电的负荷如何分级?
处理意见:根据规范及标准要求,消防用电的负荷分级见表10.1.1。
处理意见:根据规范及标准要求,消防用电的负荷分级见表10.1.1。



9.1.2 火灾时消防设备连续供电的时间如何确定?
处理意见:火灾时连续供电的时间应满足各类消防用电设备在火灾发生期间需持 续工作时间的要求,其连续供电时间见表10.1.2。
处理意见:火灾时连续供电的时间应满足各类消防用电设备在火灾发生期间需持 续工作时间的要求,其连续供电时间见表10.1.2。


9.1.3 车库内不同防火分区的消防风机的电源是否可以由变配电室低压出线柜引出电 缆采取树干式配电方式?
处理意见:可以由变配电室进行树干式配电。
9.1.4 消火栓泵与喷淋泵是否可以共用一组双电源切换装置供电?
处理意见:当消火栓泵与喷淋泵同在一处泵房内时,宜共用一组双电源切换装置,给成套 消防柜设备供电,满足最末一级配电箱处设置自动切换装置的要求。
处理意见:可以由变配电室进行树干式配电。
9.1.4 消火栓泵与喷淋泵是否可以共用一组双电源切换装置供电?
处理意见:当消火栓泵与喷淋泵同在一处泵房内时,宜共用一组双电源切换装置,给成套 消防柜设备供电,满足最末一级配电箱处设置自动切换装置的要求。