厨房设备灭火装置 XF498-2012
6.2 装置手动操作试验
被测装置应处于正常工作状态,测力计的精度不应低于2.5级。
将机械应急启动的操作机构与测力计相连,通过测力计启动被测装置。记录最大操作力,测量并记录最大操作行程。
将机械应急启动的操作机构与测力计相连,通过测力计启动被测装置。记录最大操作力,测量并记录最大操作行程。