建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021
9.2 水质检测
9.2.1 生活饮用水、集中生活热水系统及游泳池正常运行后应建立完整、准确的水质检测档案。
9.2.2 当对游泳池及休闲设施的池水进行余氯检测时,不得使用致癌物试剂。
9.2.3 非传统水源用于冲厕用水、冷却补水、娱乐性景观用水时,应对非传统水源的水质进行检测。
条文说明
9.2.1 生活饮用水(含管道直饮水)、集中生活热水水质安全问题直接关系到民生健康,为保证供水质量和安全,运行管理者应进行日常水质检验。检验项目和频率从能保证供水水质和供水安全出发,并考虑所需费用。检测水质指标不符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB5749和《饮用净水水质标准》CJ94中规定的限值时,应及时查明原因,并采取相应措施。水质检验项目及周期按本表3进行。

管道直饮水生产经营者应建立严格的管理制度。“日检项目”由生产者进行自检并做好每日检验记录;“周检项目和年检项目”应由管道直饮水生产经营单位取样送当地卫生防疫或疾控主管部门进行检验。并保存好送检记录。
在理化指标中,用色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量(未采用纳滤、反渗透技术)、余氯、二氧化氯(适用于二氧化氯消毒)、电导率(纯水)能够反映总体水质状况,检验操作比较简易,又可以用在线仪表;周检项目中,有细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、耗氧量(采用纳滤、反渗透技术),用以分别说明肠道致病菌和有机污染总量;每年检验一次全分析是必要的,用以说明供水的全面情况;如果企业标准所设的检验项目和频率严于本表规定,可按企业标准执行。
水质检测取样点应设在水池(箱)出水口,管道直饮水系统原水入口处、处理后的产品水总出水点、用户点和净水机房内的循环回水点。
局部终端管道直饮水也应按上述要求进行日常水质检验,不符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ94中规定的限值时,应及时更换终端设备滤芯。
管道直饮水供水可能发生的问题有以下几类:(1)细菌滋生。为了防止微生物生长,在供水系统中需持续添加消毒剂。一般宜选用具有持续消毒功能的消毒剂;(2)系统配置设备、设施、装置、过滤设备等运行不稳定,会出现供水浑浊度、色度、可见物超标及出水出现异物等,这就要求对净水设备等进行鉴别及维修。
监测生活热水水质是为了使生活热水在加热、供水系统运行过程中保证水质要求而采取的措施。水质检验项目及频率按照行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521-2018表3的规定进行。检测水质指标不符合行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521-2018中规定的限值时,应及时查明原因,并采取相应措施。每日应检测水温、游离余氯(或二氧化氯)、浊度,系统浊度如长时间达不到水质标准要求,应检测军团菌。
建立完整、准确的水质监测档案,除了出于管理的需要外,更重要的是实施供水水质社会公示制度和对水质查询举措的支持。
9.2.2 本条是对泳池及休闲设施经营者提出的要求。
本条仅对检测余氯的试剂提出要求,是源于有些经营者使用致癌物(二氨基二甲基联苯(OTO)试剂),对人体健康造成潜在危害。检测余氯的试剂有多种,推荐使用二乙基对苯二胺(DPD)试剂进行余氯检测。
本条仅对检测余氯的试剂提出要求,是源于有些经营者使用致癌物(二氨基二甲基联苯(OTO)试剂),对人体健康造成潜在危害。检测余氯的试剂有多种,推荐使用二乙基对苯二胺(DPD)试剂进行余氯检测。
9.2.3 中水可用于绿化、施工、冲洗等多种杂用水,本条仅对用于冲厕、冷却补水、观赏和娱乐性景观水池提出水质检测的强制要求,是以人民生活和健康为出发点,同时考虑到检测运行成本的投入。
水质检测取样点应设在中水清水池(箱)或处理后的产品水总出水点。水质检验项目及频率按表4进行。

目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 管道及附配件
